土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于变电站容量的一点疑问

关于变电站容量的一点疑问

发布于:2007-01-25 10:06:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置
扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念
个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?
小弟不是电气专业这方面不太懂
  • dh0007
    dh0007 沙发
    不知道你们的变电站的等级是220KV的还是110KV的?如果你们的风电场是以每期49.5MW,分四期建成的话,你在变电站设计时可以作如下考虑:
    1、两回110KV或220KV的架空线路做为送出通道,将贵公司变电站的电能送至上一级变电站的同级变电间隔。可分两期建成,每回线路带两个主变间隔;
    2、变电站内可以设计成一次侧单母线分段的结构,做四个主变间隔,四台50MW的主变压器,为每期49.5MW的风电场提供升压变电;
    3、主变二次侧建35KV高压配电室,每段分三路35KV开关柜对三路场内集电线路进行控制;四个主变间隔的35KV侧为单母线分段形式。
    4、为了便于风电场的统一管理,可把风电场风机主控系统与变电站自动化系统设在一起,建一个主控室兼管风电场和变电站;
    5、如果是风机维护和变电站运行值班匀在风电场内解决,你要考虑40人的办公和住宿问题,若只考虑风电场和变电站值班的问题20人就足矣。
    总之,你的变电站的扩建容量考虑为:两条出线间隔至上级变电站;四个主变间隔提供四期变电容量;12路35KV进线间隔解决场内集电线路。
    以上建议仅供参考。
    2008-08-13 11:17:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:低压开关交流控制电源的取向问题

低压开关交流控制电源: 从母线下来经过刀闸到开关,那交流控制电源是应该取自刀闸下侧还是上侧?应该是下侧吧。是否有这样的设计规范?请告知这样设计是出自什么规范? 可是如果取在电源上方,可以在拉开电源刀闸空试开关啊。这样检修完开关实验方便。 不知道是否有这样的设计规范?查了好久没找到

回帖成功

经验值 +10