SOS!请教特殊的主变差动

发布于:2007-01-25 09:17:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一台主变,接线方式为d/y-11接线,而主变微机保护的第一侧固定为Y侧.程序中没有d/y-11的保护程序,不过可以选择y/d-1的接线方式.请问我该如何用此保护装置实现差动保护?
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    1、比较好的方法就是加装转角变压器;
    2、采用Y,d-1也可以把角度转过来,还要看保护能不能对变比进行调整!
    2007-01-25 09:59:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。