土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:熔断器上端在什么情况会产生弧光
低压无功补偿中的电流方向与电压关系
电容器在得到系统提供的电压后应该是由电容向系统内提供反向电流的吧,这时电压的变化有变化吗?怎么才能开出来。
在通断补偿电容时,熔断器两端的电压是否发生变化。
如果三极熔断器中,任意两个熔芯断开,是否会造成上端弧光?

全部回答(10 )

  • qq33855653
    原装进口,产品没有问题。是安装出现问题,安全距离不够,不符合GB。起因是电容器接线端子过流所致,没压紧。
    2012-08-27 16:09:27 来自 PC 评论 举报
  • yongda1015
    熔断器是不是造假了。
    电容向系统用电器内提供反向电流,三极熔断器中,任意两个熔芯断不能反补无法造成弧光。
    2012-08-19 20:58:19 来自 PC 评论 举报