土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低电压闭锁是怎么回事???

低电压闭锁是怎么回事???

发布于:2007-01-25 08:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大虾,低电压闭锁是怎么回事???
是否可以传继保的低电压保护的图?

谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gyslts
    gyslts 沙发
    谢谢
    2007-01-29 08:59:29

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    对于较大容量的变压器,二次侧过流保护按一般规律整定后往往保护灵敏度不足。为提高灵敏度,在保护启动环节加入低电压闭锁环节。低电压继电器按照0.9-0.7Ue整定,只有当过流的同时伴随低电压出现保护才动作。这样可以降低过流保护定值。这就是所谓的低电压闭锁。
    实际应用较多的是复合电压电压闭锁,即加入负序电压启动环节。
    2007-01-25 17:07:25

    回复 举报
    赞同0