土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S配电系统末端交流电机接地故障保护问题

TN-S配电系统末端交流电机接地故障保护问题

发布于:2012-08-10 13:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,TN-S系统末端电动机发生接地故障时,接地故障电流是否有简化的估算方法。比如220V除以控制箱后至电机的相保阻抗(稍微加大一些)即可,有没有什么经验公式?准确计算是需要由变压器开始逐级统计所有阻抗计算,但是这个方法基本很难做到,请高手支招。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看了这帖子,有点想不明白,低压电机的接地保护(防止单相短路),为什么非在电源侧断路器计算短路电流(来保护)?装漏电开关不是很简单?!
    2012-08-10 16:32:10

    回复 举报
    赞同0
  • npxjj
    npxjj 板凳


    太感谢了!我去验算一下《工业与民用配电设计手册》第三版里的例题,看看有多少误差。

    [ 本帖最后由 npxjj 于 2012-8-10 15:52 编辑 ]
    2012-08-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据电缆选桥架?

我这边有两台电柜,主开关1000A选用电缆:7(YJV1*300)+YJV1*185的,次开关40A电缆是:YJV3*10+1*6(1~40个次开关)请问可以选择多大的桥架?

回帖成功

经验值 +10