土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教关于ABB变频器 ACS800 故障代码2310的问题

请教关于ABB变频器 ACS800 故障代码2310的问题

发布于:2012-08-10 13:03:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB变频器ACS800 故障代码2310。在断开外部电缆及负载的情况下故障依旧,请问这是什么原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jxiangdz
    jxiangdz 沙发
    把负载去掉,启动还报过流就是变频器逆变部分坏了,需要维修了。合肥巨祥电子科技有限公司 电话:18297850802。qq:2756917257
    2014-03-29 15:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhouqin1974
    zhouqin1974 板凳
    有一台30KW皮带电机使用ACS800--04--0035--3+P901变频器驱动,去年一直使用正常,但今年不规则出现2310故障报警,检查电机正常,电缆绝缘正常,检查电流曲线并没有达到额定值就跳闸,现在我把电流放到120%,转矩放到500%,加速时间放到60秒但是仍然出现2310报警,请教各位专家到底什么原因?
    2014-03-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用西门子Smart PLC开发清洗设备

最近用西门子新推出的Smart PLC设计了一台清洗设备,是为保证生产线工艺设备洁净用的。下面给大家简单说说这个项目,欢迎拍砖。 目前工业上采用的清洗设备原理和家用洗衣机是一样的,一部分先清洗、一部分再甩干(PS:在清洗设备里叫干燥)。只不过执行部适应了工业指标,清洗部采用超声波清洗,气缸驱动对象上下运动。干燥部采用气缸往复运动,热风往复干燥。 项目设计关键是保证清洗效果,我们采用了纯水清洗,设计制造纯水设备的工程师在行内有20多年的工作经验(PS:他设计思路很清晰,对器件选型也很在行,我们这些后辈真是要多多学习)。油污清洗方面,我们采用物理方法分离水油,新开发了油水分离装置满足客户的油污处理要求。