11G101-1图集讲:
非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab
一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为L
abE
然后计算式子为:
锚固长度La = ζa X Lab ①
抗震锚固长度LaE = ζE X La ②


我疑惑的是:②式子里面这个La是应该选用下面哪个公式:

La = ζa X Lab
或者
La = ζa X LabE

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangpeng87_11
    wangpeng87_11 沙发
    规范上都有,问,有没有通用版的,在现场不能拿着数据一通算吧
    2013-08-26 23:56:26

    回复 举报
    赞同0
  • jacklan2006
    jacklan2006 板凳
    La = ζa Lab 为非抗震 锚固长度
    LaE = ζaE* ζa* Lab 为抗震 锚固长度
    两者之间的关系是LAE等于系数乖以LA,ζaE系数:一、二级抗震取1.15,三级取1.05,四级取1.0。