土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统必须设超压泻水安全阀吗

全部回答(2 )

  • asss12121212
    7.5.6 高层建筑消防用水量较大,但在火灾初期消火栓的实际使用数和自动喷水灭火系统的喷头实际开放数要比规范规定的数量少,其实际消防用水量远小于水泵选定的流量值,而消防水泵在试验和检查时,水泵出水量也较少,此时,管网压力升高,有时超过管网允许压力而造成事故。这需在工程设计时引起注意并采取相应措施。一般有以下办法:(1)多台水泵并联运行;(2)选用流量一扬程曲线平的消防水泵;(3)提高管道和附件承压能力;(4)设置安全阀或其它泄压装置;(5)设置回流管泄压;(6)减小竖向分区给水压力值;(7)合理布置消防给水系统。
    规范是这样说的,有很多方法,不一定非要设置安全阀。
    2007-01-25 11:16:25 来自 PC 评论 举报
  • hujl2001
    这个记得是大于100米的压力后,需要设计安全阀的,如果设计的压力小于这个值,当然就不用考虑了.
    2007-01-24 20:32:24 来自 PC 评论 举报