土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求指点】同一项目能否给水下行上给,热水上行下给?

【求指点】同一项目能否给水下行上给,热水上行下给?

发布于:2012-08-10 11:16:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范要求每个出水点的冷热水出水压力要一样,请问下同一个建筑内,能否做成给水下行上给,热水上行下给的形式?
因为这个项目一层是一个洗浴中心,二三层只有两个卫生间手盆供应热水。
这个系统热水用下行上给的方式没办法同程布置,所以想布置成上行下给的;给水市政条件满足,可以直接供,所以想做给水下行上给,热水上行下给,请问下这样是否可行,若果不行为什么,这个应该也能满足每个出水点的冷热水压力要一样。求指教,谢谢大家。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xjg2005001
    xjg2005001 沙发
    我现在也碰到一个同样的问题,住宅小区5栋楼,都是30层的,甲方要求做太阳能集中供热,给水分了三个区,高区、中区采用变频供水。冷热水的压力平衡我都不知道怎么解决了
    2012-08-31 11:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • peng871120
    peng871120 板凳

    这个项目是一个星级酒店,要求洗手盆也要有热水供应。
    感谢大家的回答,最后总工的意见为了保险还是冷水和热水做成相同形式,都是上行下给。个人感觉生活给水上行下给方式,屋顶没有水箱看着很怪异。
    2012-08-22 14:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求指教关于热水管道同程布置的问题。

请教一个热水系统的问题, 现有一项目,一层是一个洗浴中心,二三层是休息娱乐,二三层只有2个卫生间手盆供应热水,这个系统用下行上给的方式能否满足同程布置,也就是能否在一层水平供水干管上直接起供回水立管? 这种项目难道只能用上行下给满足吗? 有经验的前辈请帮忙解答一下,谢谢~