土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!喷淋末端喷头前配水支管上的吊架是不是防晃支架?
如题,自喷施工验收规范上5.1.8第3条规定管道支架、吊架的安装位置与末端喷头之前的距离不宜大于750mm。消防公司的说这个支架是防晃支架。我这边的工程是钢结构屋面,吊架已经做好了,但不是防晃支架,也没法做防晃支架。各位认为呢?虽然是个小问题,但也很关键!!多谢帮助!!!

全部回答(4 )

  • asss12121212

    首先,我不是很清楚,但是既然是末端试水装置,就会牵涉到阀门的开启和关闭,如果不是防晃支架怕影响配水管吧!
    2007-01-25 11:13:25 来自 PC 评论 举报
  • fly-xiang
    看来实际要求和规范还是有不一样的地方,正如楼上两位说的验收规范是没有要求那个支架一定是防晃支架,如果这个吊架不做防晃会有什么大的影响?因为我这边的这个项目确实不好做,
    2007-01-25 09:05:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10