土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变电所高压侧的电流互感器为什么用两级共6个啊
如果光是测量用3个就够了,用6个,不知道为什么,有什么好处?

全部回答(4 )

  • daesales@co163
    双重保护,3个一组为保护CT,另3个一组:其中一个为保护CT,防第一组保护死区;剩下两个为测量CT。
    2007-01-26 16:32:26 来自 PC 评论 举报
  • hkshaochanggen
    没看懂?