土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 未计算抗震比计算抗震配筋大——的解答

未计算抗震比计算抗震配筋大——的解答

发布于:2007-01-24 17:06:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:

这是我在OKOK上发的帖子,大家讨论一下,重发一下

由两个问题谈起:
1.抗震规范的疑问:
结构应同时满足
①在非抗震组合设计时r0S ②抗震组合设计时SE 以框架柱的抗震设计为例:为了保证强柱弱梁,应满足KME〈R/r,造成实际上公式ME〈R/r变成KME〈R/r,概念上含混不清,是否应把公式直接改为KSE〈R/r。
2.软件的问题:(以本人最熟悉的框架结构举例,承载力极限状态下)
先说一下组合选择问题
①多层非抗震荷载组合时S有:恒、活、风
②多层抗震荷载组合时SE有:恒、0.5活、水平地震力
注:多层地震组合时,竖向地震力仅9度用,风组合系数小于60米取0。
取框架柱举例:二级建筑7度抗震三级框架柱(弯距)
假设非抗震组合时弯距为M,抗震组合时为ME,M=0.9ME。应按如下两个公式验算:
Ⅰ在非抗震组合设计时M Ⅱ抗震组合设计时1.1ME 显然按Ⅰ计算的配筋大于按Ⅱ计算的配筋,但如果在选择弯距时取M和ME的大值,即来自抗震组合的ME计算配筋,则结构不安全。
我仔细看了SATWE(2005)的说明书,它的确取了抗震和非抗震组合分别验算,但还不够,
A.在手算非抗震时,对柱一般有7种(最大N,最小N,最大M,最小M,最大e,最小e,最大V)我理解在抗震时也应如此组合,既共有14种组合.
B.问题是:它“设计内力的调整中,来自非抗震和抗震的内力都乘放大系数”,而按照《混凝土规范》11.4.2条,考虑地震作用组合的框架柱,其截面内力设计值进行调整。

以上我说的不管对错,都请诸位反思:为什么他提出了这个问题,而我却没想到?(如果哪位大侠看了后脸色微红,建议回家把大头浸入清水中浸泡15天,以解除头脑中的旧观念所中的毒)

正所谓“不破不立”,规范和软件只有在不断的质疑和探讨声中才能不断发展和完善,不要轻视和否定这种质疑,轻易就拿大号板砖拍人。论坛不应该是一个布满顽石的死水潭,应该是一个人人都可以在上面自由起舞的溜冰场。



附件名:20071241169629610283.rar

文件大小:381K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xchoice
    xchoice 沙发
    这种没办法不支持啊!
    2008-08-30 19:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • you02008
    you02008 板凳
    非常详细的资料总结。没有见过这么详细的讲解了,而且是PPT形式的。很适合教学用,谢谢楼主
    2008-08-10 18:35:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JCCAD使用详解

论文简介: 碎冰的话:pkpm中jccad这一块对于一般结构设计人员来说,用的不是太多,一些参数的意义可能也不是太明白,我便把网络上有关jccad的资料整理如下,以方面大家参考。 附件名:20071241169628101150.zip 文件大小:61K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10