土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问:可否并列运行
110KV的两台变压器技术参数一样,高压侧为同一电源,低压侧母线分段运行(未并列),低压侧母线各接两台10KV变压器,10KV变压器技术参数也一样,请问两台10KV变压器低压侧母线(400V)母联开关能否并列运行?

全部回答(1 )

  • t_yf18
    不允许并列运行!认为可以并列的是没有考虑到当110kv侧某一变压器跳闸后的问题。假设某一110kv变压器高压侧跳了,而在400v侧并列运行时,就会形成低压反馈,即从低压侧经过10kv变压器向110kv变压器充电。即使是在110kv变压器空载的情况下对400v侧来说其电流也很大,这会影响10kv侧及400v侧的正常供电。而且对400v侧联络开关也有冲击。
    2007-01-24 17:24:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10