土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数字摄像监控到底卡不卡????????

数字摄像监控到底卡不卡????????

发布于:2007-01-24 16:15:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
人们都说数字摄像监控的画面很卡,不知道是不是和主机有关?是不是主机带的摄象机路数太多,还是其他问题.没有亲见!
请知情人指教些些!!!!

THANKS!!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • y-wong
    y-wong 沙发
    不知道,我也想知道,就只能把帖子顶上去了,呵呵,请高手指教吧
    2007-03-28 18:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • wzj448
    wzj448 板凳
    我说的是用数字网络摄象机+网络传输设备+电脑终端+软件输出到显示设备上的方式。

    有人做过么?全数字的系统。
    2007-03-23 16:30:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院的高压氧仓配电应不应该做保护接零

医院低压供电系统PN-C-S,高压氧仓主配电箱进线三火一零(当时建设时低压供电还是PN-C),火线直接进空开,零线做保护接零及与配电箱下端线管相连(线管已与接地极连接)。2000年建好氧仓后一直使用正常,但最近氧仓检测部门来检测氧仓的接地,接地电阻不符合要求(阻值不稳定),氧仓对地电压1.4V,后来说氧仓的配电不能这么接,让我们取消,我是个电工新手,想问问各位师父,氧仓这种接线可以吗?如果不行,那么为什么建设氧仓的时候要这么设计且正常使用了这么多年。恳请各位达人给于解答。叩谢!