土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 大型室内市场建筑防火设计

大型室内市场建筑防火设计

发布于:2007-01-24 14:47:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

大型室内市场建筑防火设计

近年来,随着市场经济的发展,商品流通改变了传统模式,减少流通中间环节而趋于大型化、市场化、集成化,商品、经营者、购物人群高度集中,一旦发生火灾事故,不仅带来财产重大损失,且极易酿成群死群伤恶性事故的发生。当前,一方面是各类市场如雨后春笋、风起云涌,另一方面是市场内火灾隐患四伏、火灾事故时有发生,这一矛盾已日益突出,不容忽视。而预防大型市场重特大火灾事故,关键在于加强基础建设,切实把好建筑防火设计这一消防监督管理的源头关。因此,本文想就目前大型室内市场建筑现状、防火设计中存在的问题及对策作一些探讨。

1 大型室内市场的定义

  参照《商店建筑设计规范》有关大型百货商店、商场的定义和《集贸市场消防安全管理办法》的规定,结合目前市场的现状,我们把建筑占地面积超过3000 m2、总建筑面积(包括地下室、半地下室)超过15000 m2或租赁摊位超过300个的室内市场均称为大型室内市场。

2 大型室内市场的火灾特点

  通过对上海市230余家大型室内市场调研表明,其主要特点有:
21 经营商品多为可燃性
  根据大型室内市场经营商品的不同,可分为六大类:家具类;小商品类,包括杂货、旅游纪念品等;家用电器、灯具类;纺织服装类;建筑材料类;其它类,包括经营品种较为齐全的大型超市、大卖场等。以上六类市场都有一个共同点,即经营商品多为可燃性。
22 结合物流、住宅区或名胜古迹区分布置
  大型市场作为一个新兴的商品交易场所,由于其购物方便,价格适中,深受群众喜爱,大都分布在城乡结合部,占地面积大,物资流通频繁。以上海市为例,位于市郊结合的普陀、闸北、闵行、浦东、嘉定等5个区的有128家,占总数的55%;有的是与住宅小区配套兴建的大型超市或大卖场,如麦德龙、家乐福、易初莲花、南方商场、农工商超市、华联商场等;还有的是由于旧城改造,市中心利用空置厂房、仓库等改造而成,或利用马路市场拆迁入室而建的室内市场;此外,也有的是结合名胜古迹、旅游胜地建造的小商品或旅游纪念品市场,如龙华、福佑路的商品市场等。
23 火灾事故频发并呈上升趋势
  据公安部消防局1999年火灾年报资料显示,90年代以来,全国大型市场发生特大火灾数十起,仅1998年,发生在各类商场、市场的火灾3175起,死162人,伤292人,直接经济损失24亿元。其中特大火灾15起,直接经济损失1.4亿元,平均每5起特大火灾中就有一起大型商
场、市场火灾,直接经济损失占特大火灾损失总数的一半。其火灾危害性仅次于公共娱乐场所,也是重特大火灾事故频发的一类公众聚集场所。
24 消防管理混乱,消防设施缺乏
  从公安消防机构参与调查的火灾事故看,违章用火、用电、用气和违反安全操作规程(如电焊工无证上岗)等人为因素是引起大型市场和商场火灾的直接原因。而消防管理混乱,防火责任制不落实,消防设施缺乏,则是火灾发展蔓延,最终酿成特大火灾的主要原因。
  由于当前社会普遍消防法制观念和消防安全意识淡薄,在"大、快、省"的经济利益驱动下,许多大型市场未经消防部门审核同意即动工兴建,消防设施建设投入不足;开业后,由于管理层和员工层的人员素质参差不齐,消防管理制度不健全,防火责任制不落实,致使市场内先天或后天形成的火灾隐患四伏:防火间距不足,耐火等级低,未设防火防烟分区,疏散通道堵塞,安全出口不足,可燃装修及存放大量可燃商品致使建筑火灾荷载大,消防设施缺乏等。这些都直接贻误了初起火灾的扑救,导致火灾迅速扩大蔓延,最终造成财产的重大损失和人员的伤亡。

3 大型室内市场建筑防火设计中存在的难点

31 大型室内市场比大型商场的火灾危险性更大
  大型市场与大型商场虽然均属商业建筑,但又有其不同之处。大型商场一般为大空间建筑,视线良好,上部通透,国家规范对其防火分区、安全疏散、防烟排烟、消防设施及室内装修等均已有明显规定。而大型市场由于体量大、商品集中、人员密集,需要设置开敞的楼梯、自动扶梯及四通八达的走道,但内部又要分隔成一间间的摊位,与大型商场内部的柜台设置有明显区别。因此,大型市场既有大空间的要求,又不同于大空间。与大型商场相比,大型室内市场的火灾危险性更大,发生火灾后,更易蔓延成灾。
311 致灾因素更多。由于大型市场的业主、摊主流动性强,消防安全意识和素质参差不齐,用火、用电、用燃气点多面广,加之消防管理机制不健全,有章难循,有禁难止,吸烟、使用大功率电热器具、液化石油气、乱拉乱接电气线路等违章行为时有发生,这些都是引发火灾事故的直接原因,从而使市场内人为的消防安全隐患比较突出。
312 火灾荷载更大。有些市场内装修采用大量可燃材料,直接使用机制木板、三夹板等作隔墙及吊顶等。且市场内经营品种大多为服装、鞋帽、布艺、木材、家具、家电等可燃物品,有的还有油漆等易燃易爆物品,而多数市场内又未设专用仓库,可燃物品推放无序,火灾负荷大且隐患严重。
313 人员更为集中。市场内商品云集,摊位设置密密麻麻,由于其商品多与群众日常生活紧密相关,平时的顾客流量较大,特别是节假日期间,许多市场的顾客流量远远超过市场的承受能力,人均占有面积指标明显低于大型商场,一旦发生火灾事故,疏散非常困难,后果不堪设想。此外,人流量大带来的车流量大,导致自行车、助动车和汽车乱停乱放、堵塞安全出口和消防车道的问题亦十分突出。
32 大型室内市场建筑防火设计目前尚无专门的国家规范与标准
  大型市场作为近年来新兴的一种物资贸易集散形式,是社会经济发展到一定阶段的必然产物,具有相当大的发展潜力,它由最初的简单商摊组合到规范化建设大型室内市场,目前正在向综合性经营方向发展,即融饮食、娱乐、住宿、办公等与购物于一体,发展为综合性商业楼市。同时,由于建筑设计的要求是多方面的,防火设计又涉及诸多专业,如建筑、结构、水、电、暖通等,设计人员往往对防火要求不甚了解,加之有的设计单位一味迁就业主提出的不合理要求,只重经济效益,忽视消防安全,致使工程在设计之初就不能符合防火要求。
  一方面是大型市场向多元化飞速发展,一方面是其防火设计缺乏规范依据,这一矛盾必将会日益突出。目前,大型室内市场建筑防火设计只能依据《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88)、《建筑设计防火规范》(GJB 16-87)及《高层民用建筑设计防火设计规范》(GB 50045-95)中有关商场的内容、要求参照执行,但毕竟针对性不强,同时也有许多实际问题尚无法解决。主要表现在:
321 防火分区。大型市场单层建筑面积大,上下连通的敞开楼梯、自动扶梯多,摊位分隔后,它既不同于大空间建筑,又由于摊位与走道之间没有隔墙,也不能将每个摊位视为一个房间,因此,防火分区面积究竟如何确定尚无依据。事实上,因为大型市场火灾危险性较大,一个防火分区的面积既不能定得太大,而市场内部走道纵横,防火分区面积太小又势必会影响疏散畅通。
322 安全疏散。大型市场内商品和人员均较为密集,且一次购物数量较多,有的还使用推车,单股人流疏散宽度显然比大型商场所需要的大。 由于目前规范尚不明确大型市场人均占有面积指标、人员数量确定、人群需要的疏散时间和宽度、允许疏散时间等,因此,疏散走道和安全出口的宽度及数量都难以计算。
323 防烟排烟。大型市场防烟分区如何确定,一个防烟分区的面积究竟多少合适,如何将烟火控制在起火摊位内,采用自然排烟是否有效,若设机械排烟,其排烟口怎样设置、排烟量又怎样计算,等等。这些都有待于进一步的分析和探讨。