正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
阅读下一篇
经常在网上看到我们这行收入的报道,所以心血来潮我们自己搞个调查吧,说说自己的收入,希望大家跟帖哦! 格式如下: 工作年限(工作几年了)\从事单位性质(设计\施工还是监理)\工作单位所在地\目前收入(分为两部分哦:基本工资,全年总收入) 哈哈 希望同行们一定支持!呵呵大家交流下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在供水系统中,变频调速一般采用以下2种供水方式:变频恒压变流量供水和变频变压变流量供水。其中,前者应用得更广泛,而后者技术上更为合理,虽然实施难度更大,但代表着水泵变频调速节能技术的发展方向。
1.1 变频恒压(变流量)供水
所谓恒压供水方式,就是针对离心泵“流量大时扬程低,流量小时扬程高”的特性,通过自控变频系统,无论流量如何变化,都使水泵运行扬程保持不变,即等于设计扬程,在控制方式上,只需在水泵出口设定一个压力控制值,比较简单易行。
1.2 变频变压(交流量)供水
变压供水方式控制原理和恒压供水相同,只是压力设置不同。它使水泵扬程不确定,而是沿管路特性曲线移动,当变压供水理论上避免了流量减少时扬程的浪费,显然优于恒压供水。
但变压供水本质上也是一种恒压,不过将水泵出口压力恒定变成了控制点压力恒定,它一般有2种形式:
1.2.1 由流量Q确定水泵扬程
流量计将测得的水泵流量Q反馈给控制器,控制器根据H=H0+S·Q2确定水泵扬程H,通过调速使H沿设计管路特性曲线移动。
但在生产实践中情况比较复杂。对于单条管路输水系统,是可以得到与之对应的一条管路特性曲线的。而在市政供水管网中,则很难得到一条确定的管路特性曲线。在实践中,只能根据管网实际运行情况,通过尽时能接近实际的假设,计算出近似的管路特性曲线。
1.2.2 由最不利点压力Hm确定水泵扬程
即需在管网最不利点设置压力远传设备,并向控制室传回信号,控制器据此使水泵按满足最不利点压力所需要的扬程运行、由于管网最不利点往往距离泵站较远,远传信号显得不太方便,而且,在市政供水系统中,由于管网的调整,用水状况的变化等随机因素的影响,都会使实际最不利点和设计最不利点发生一些偏差,给变压供水的实施带来困难。
节能的关键是1.2.1中的水泵特性曲线能否在泵高效工作区域内,如不能在该区域,可利用现有条件根据水池位置设定一恒压值,使水池恒水位工作(不溢流即可),如能检测到水池出水管压力,也可根据该压力在变频器上设置水泵在水池高水位停止工作,低水位启动,实现恒压运行,低起高停的控制,最大限度节能。
回复 举报