发布于:2007-01-24 13:07:24
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
办公楼内走道一般应设置疏散指示照明,同时设置一定的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),厂房内开间很大,除了设置疏散指示照明外,也设置一定的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),而新编建筑防火设计规范内只要求在封闭楼梯间,防烟楼梯及其前室,消防电梯间等(见防火规范11.3.1),那么请问以上提到的灯具属于什么功能性的灯具呢?消防应急照明?备用照明?安全照明呢?这些灯具需不需要设,规范上有明文规定吗?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
防火规范提到的都属于消防应急灯具,与你所说的备用照明不是一类概念,不能对应起来说。
2007-01-24 14:09:24
赞同1
-
glrf149
板凳
学到了不少东西,谢谢大家的讨论,非常感谢!
2008-01-10 22:08:10
赞同0
加载更多比如用于停电时继续生产的灯具属于备用照明,但非消防应急照明。消防控制室的应急灯具属于备用照明,同时也属于消防应急照明。
所以两者分属平行的两个概念。
回复 举报
回复 举报