办公楼内走道一般应设置疏散指示照明,同时设置一定的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),厂房内开间很大,除了设置疏散指示照明外,也设置一定的自带蓄电池的灯具(或着采用双电源切换箱供电),而新编建筑防火设计规范内只要求在封闭楼梯间,防烟楼梯及其前室,消防电梯间等(见防火规范11.3.1),那么请问以上提到的灯具属于什么功能性的灯具呢?消防应急照明?备用照明?安全照明呢?这些灯具需不需要设,规范上有明文规定吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    防火规范提到的都属于消防应急灯具,与你所说的备用照明不是一类概念,不能对应起来说。
    比如用于停电时继续生产的灯具属于备用照明,但非消防应急照明。消防控制室的应急灯具属于备用照明,同时也属于消防应急照明。
    所以两者分属平行的两个概念。
    2007-01-24 14:09:24

    回复 举报
    赞同1
  • glrf149
    glrf149 板凳
    学到了不少东西,谢谢大家的讨论,非常感谢!
    2008-01-10 22:08:10