土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防问题:隔绝防护时间

人防问题:隔绝防护时间

发布于:2007-01-24 12:19:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现做一个人防工程,按照洁净区面积1700多和掩蔽人数1000以及规范算出的隔绝防护时间为几百个小时!规范规定大于3小时,我算的是不是太大了?另外我看过一套图,掩蔽人数800,防护单元面积1800m2,说明上写着隔绝防护时间是4小时,可是按照这个条件算出来也是大出很多啊!这是怎么回事?
公式参见 P.106..<人民防空地下室设计规范>(GB50038-2005)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanxianmin1982
    %省了~~
    谢谢!
    2007-01-24 13:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    首先可以肯定你的计算过程是错误的

    如果你参照的是老规范,那么你的这个计算结果可以理解,主要是浓度的单位问题,要不要%,因为我好像记得老规范的公式是错误的

    我按你提供的数据大致计算如下,层高按4米


    1000*1700*4*(2.5%-0.45%)/(1000*20)=6.97
    2007-01-24 12:45:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅人防地下室防排烟的问题!

有一高层,地下室为人防地下室,面积500平米。平时不作为任何房间使用(即地下室平时不使用)!是否要考虑平时通风和防排烟?

回帖成功

经验值 +10