发布于:2012-08-09 18:58:09
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
PKPM里面的一个梁挠度计算书
按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算.
Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m); Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m);
Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m);
活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .
截面尺寸b*h = 250mm*550mm
底筋:2B20/3B22,As = 1768.7mm2.
左支座筋:4B16,As = 804.2mm2.
右支座筋:2B16+1B14,As = 556.1mm2.
截面号 I 1 2 3 4 5 6 7 J
---------------------------------------------------------------------------------------
Md -64.7 22.5 102.4 126.7 122.8 110.4 81.6 47.8 6.0
Ml -11.9 1.9 12.8 17.9 19.7 18.7 14.4 8.0 -0.9
Mwx 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 -0.1
Mwy 1.4 1.2 1.0 0.3 -0.4 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1
Mq -69.4 23.2 107.5 133.9 130.7 117.8 87.4 51.0 5.6
Bs 32.2 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
Bq 20.1 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
挠度mm 0.0 10.2 19.7 25.9 27.9 25.6 19.5 10.6 0.0
最大挠度 d = 27.9 mm. 计算跨度 L0 = 7200 mm. L0/d = 258 < 300, 不满足限值要求.
不知道最后这个300,是怎么出来的,谁能说下
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报