土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】关于混凝土梁的挠度问题

【请教】关于混凝土梁的挠度问题

发布于:2012-08-09 18:58:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM里面的一个梁挠度计算书

按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算.
Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m); Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m);
Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m);
Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m);

活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .
截面尺寸b*h = 250mm*550mm
底筋:2B20/3B22,As = 1768.7mm2.
左支座筋:4B16,As = 804.2mm2.
右支座筋:2B16+1B14,As = 556.1mm2.

截面号 I 1 2 3 4 5 6 7 J
---------------------------------------------------------------------------------------
Md -64.7 22.5 102.4 126.7 122.8 110.4 81.6 47.8 6.0
Ml -11.9 1.9 12.8 17.9 19.7 18.7 14.4 8.0 -0.9
Mwx 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 0.1 -0.0 -0.1
Mwy 1.4 1.2 1.0 0.3 -0.4 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1
Mq -69.4 23.2 107.5 133.9 130.7 117.8 87.4 51.0 5.6
Bs 32.2 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8
Bq 20.1 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
挠度mm 0.0 10.2 19.7 25.9 27.9 25.6 19.5 10.6 0.0

最大挠度 d = 27.9 mm. 计算跨度 L0 = 7200 mm. L0/d = 258 < 300, 不满足限值要求.


不知道最后这个300,是怎么出来的,谁能说下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 杭州老虎
    杭州老虎 沙发
    是不是按照混凝土结构设计规范3.4.3条的规定屋盖、楼盖级楼梯构件,当7m《l《9m时,挠度限值为1/300。
    2012-08-13 09:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • tangwangyao
    tangwangyao 板凳
    多谢回复,看到了。
    2012-08-10 08:10:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

秦皇岛市西出口桥梁混凝土结构耐久性设计与规范比较——北京市政院设计

秦皇岛市西出口桥梁混凝土结构耐久性设计与规范比较——北京市政院设计一.《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求《建筑工程设计文件编制深度规定》第1.0.3款规定:建筑工程设计文件的编制,必须符合国家有关法律法规和现行工程建设标准规范的规定,其中工程建设强制性标准必须严格执行。二.桥梁混凝土耐久性设计有关规范1.《混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476—2008》2.《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范JTG/T B07—01—2006》

回帖成功

经验值 +10