请教大家卫生间这样做有没有问题?

发布于:2012-08-09 18:05:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
卫生间只有一个排气扇插座,施工员说不可以把排气扇插座的PE线引到等电位箱去.
这样对还是不对呢?
附图:请教大家下,他这样做有没有问题。

卫生间等电位做法.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发
    《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011“ 10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。”

    根据规范理解,就是不要让外部短路引起的PE线上升电位引入卫生间,所以排气扇PE接上LEB是万无一失的

    但从电击概率及插座PE与排气扇(包括灯具)PE线电气连接、电位差极小等情况来看, 当有插座PE连接LEB时,个人建议无必要在要求排气扇PE要接了(是否灯具PE也要接?)
    2012-08-17 16:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳

    个人觉得,正解!
    2012-08-15 21:49:15

    回复 举报