请问大家,什么情况下敷设避雷带,什么情况下需装设避雷针,装设了避雷针是否还有必要敷设避雷带,什么情况下需架设避雷线?分别选择不同的接闪器依据是什么?希望大家不吝赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
s9
沙发
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011“
10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。”
2012-08-17 16:17:17
赞同0
-
湘南防雷
板凳
2012-08-15 21:49:15
赞同0
加载更多根据规范理解,就是不要让外部短路引起的PE线上升电位引入卫生间,所以排气扇PE接上LEB是万无一失的。
但从电击概率及插座PE与排气扇(包括灯具)PE线电气连接、电位差极小等情况来看, 当有插座PE连接LEB时,个人建议无必要在要求排气扇PE要接了(是否灯具PE也要接?)