土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:一个关于接地的问题

请教:一个关于接地的问题

发布于:2012-08-09 16:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyan80
    wangyan80 沙发
    总等电位联接线最大截面25平方,最小16平方铜线。PE线截面是相线的一半。
    2012-08-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    至MEB的是总等电位联结线,规范规定最大为25平方铜线。
    PE线另有要求,比等电位线大是正常的。
    2012-08-10 08:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅电表箱的出线可以从进线仓过一下吗

现场遇到个问题,强电井内的表箱进线桥架把出线孔挡住了,电井空间极小,是否可以利用进线仓过一下,将出线引出?求高人指点

回帖成功

经验值 +10