5KVA的UPS,电池24AH,问给UPS充电的电源容量要多大?200VA够不够?浮充电流0.1C,算下来好像不够啊,高手解答一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 谢xie12345678
    jackjack3017301 发表于 2012-8-13 11:33 电池的电压,节数未提供,充放电制 通常5KVA的UPS为4节 12V,按此计算充电容量为24*0.1C10*14.1*4/0.7=193 …请问该算法有什么依据吗?我正在做环网柜。需要配电压互感器。我的UPS为2kVA,电池容量不知道多大,该怎么算啊?真心谢谢了,困扰我很久了。
    2015-12-28 09:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • jackjack30173017

    电池的电压,节数未提供,充放电制
    通常5KVA的UPS为4节 12V,按此计算充电容量为24*0.1C10*14.1*4/0.7=193W在除功因就可以了,200VA可定不够