土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙抗震等级提高一级的问题

短肢剪力墙抗震等级提高一级的问题

发布于:2007-01-24 09:48:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《高规》7.1.2.3条中规定:抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。如果作一个短肢剪力墙高层结构,在PKPM建模时大家是直接把剪力墙整体抗震等级定义为提高一级后的抗震等级,还是不把剪力墙提高一级,只是把短肢提高一级?
  • yksc2000
    yksc2000 沙发
    建模时按照正常的抗震等级输入,程序会自动搜寻截面高度与截面宽度之比不大于8的短肢剪力墙,自动按提高一级计算。
    2007-01-25 12:21:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两边是墙两边是梁的房间.如何布置密肋梁楼盖?

各位老师,我在做一个教学楼的设计,它的门厅正好是一间教室的开间(9600MM).为的是标准层做教室使用.就相当于是一个9600*7200的大房间,而且这个房间的短边是墙,长边是梁,如果按照简支梁的话此梁截面高度应为800.请问,这个大梁高度还能再小一些吗?密肋梁楼盖应该怎样布置?谢谢!