阅读下一篇
人防应急发电机容量如何确认有一12000平方米地下人防工程,平时汽车库,战时物资库。根据规范要设应急发电机组,根据发电机组的容量确认设固定电站(>120kw)还是移动电站(<120kw),以及设几座。根据规范,发电机组按战时和平时容量大者确定。现在问题是:1。是否考虑消火栓泵、喷淋泵容量(战时它们是否需要工作)?2。是否考虑防排烟设施容量(战时它们是否需要工作)?(注:“平时供电容量,有两路不同时停电电力系统电源时,应按本工程平时一级负荷中特别重要负荷确定”。此工程应该没有一级负荷中特别重要负荷,平时消防设备,应急照明属于一级负荷。因此发电机组容量应按战时容量考虑。)