土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统经验教训啊!

排烟系统经验教训啊!

发布于:2012-08-09 14:42:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
原来设计是30000立方风量,约30米1500*320风管,带3个排烟风口;后来因为天花太低,甲方要求一分为二,变成两条1500*150风管,结果现在施工验收调试发现末端风口无风,风口衰减厉害,估计是原来风机600Pa压力不足。有什么好的办法解决?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • chaojituituji
    chaojituituji 沙发
    这个张姿势了,镇希望版块里多些这样的心得和经验教训之类的,让那些新人看到能避免和提高
    2013-08-02 10:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • drelove
    drelove 板凳
    个人感觉原有系统的面积超过2000平方米,即使划分两个防烟分区面积差不多也有1200平方米,建议每个防烟分区面积控制在500平方内
    2012-08-16 09:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这楼梯可以用作安全通道吗

本人新手,问大神楼梯可用作消防疏散楼梯吗?

回帖成功

经验值 +10