土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助冷柜问题
各位师傅,本人一台冷柜在220V 50HZ下测试一切正常,但是换到220V 60HZ下测试,前2个小时正常,2个小时过后,箱内温度直线上升,请问这是什么原因? 感谢

全部回答(5 )

  • adingkgb
    根据楼主描述,制冷系统应该没什么问题。
    可能压缩机在60HZ的情况下,电流会偏大(但大的不是很多),所以当场并没有使热保护动作。
    随着运行时间的延长,压缩机因电流偏大而温升增加,最终保护停机。

    楼主可以在两种电源下分别测量一下运行电流
    2012-08-15 11:06:15 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷

    温度上升那么快,此时压缩机没转!
    2012-08-15 09:22:15 来自 PC 评论 举报