土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器比较

变压器比较

发布于:2012-08-09 12:57:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问:同等容量(4000VA)的两台变压器:其中一台为Y/Y(400/220),另一台为AB/ab(400/220)单相变压器。二者用于井下巷道照明回路哪个更好?为什么?
  • qsy0
    qsy0 沙发
    前者好。一是3相负载均衡,二是同样功率二次侧电流小,三是若电源断相,仍有一路照明线路正常工作,照明供电可靠性好。
    2012-08-09 15:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,配电变压器低压侧计算电流。

某小区工程,#1公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A1栋2-23层,设备容量是792kW,计算电流是1142A;,#2公变800kVA,计算电流是1154.4A,供A2栋2-29层,设备容量是896kW,计算电流是922A.问题:#2变按照正常满负荷来计算,计算电流应该是896/1.732/0.4=1293A,怎么会是上面的922A,那假若按照满负荷来估算,1293A大于变压器1154.4A,这样符合嘛?