如题。1、还有它们的测压管高度一样吗,为什么。
2、如果把阀门关小会有何变化??
在自学给排水。书上有习题,没答案。气愤至极!!
希望大家不吝赐教
发布于
2007-01-23 22:45:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhoumengyu
谢谢,回去翻翻。我刚看到静水压强部分。在静水中同一容器内,测压管压强等于位置水头Z+压强水头Q/r是个常数。不知道动水是不是也这样。
水力学这本书比较枯燥。我是和水泵一起看的。
看来给排水还是蛮多理论要学。
我QQ是281648013,绿茶。能否交个朋友。
2007-01-29 10:15:29
来自 PC
评论
举报
weiyongjun060518
不好意思,上次的时候没看清楚,还以为侧压管在水泵两侧呢
1、理论上讲,压力表离泵远的那个会小些是肯定的,水经过出水阀一定有损失
但是,实际读数不一定能体现出来,
这是因为和出水阀水损的大小,和压力表的精确度有关系的
如果水损小,且压力表精确度低,那么两个压力表读数有可能一样
但是水损大,且压力表精确度高,那么两个压力表读数肯定是离泵远的那个会小些
2、阀门关小,流速变大,水损增加,可参考“水头损失计算公式”