多层中学教学楼设有新风系统,需要设置喷淋系统吗

提问 发帖 回复

多层中学教学楼设有新风系统,需要设置喷淋系统吗?

多层中学教学楼设有新风系统,需要设置喷淋系统吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • pangjiang27
    pangjiang27 2012年08月09日 11:56:05 2楼
    规范是设有“送回风管道”>3000平 楼主应该是只送新风哈,这种问题1、保守就上 2、消防部门说上就上 3、按规范可以不上(回风管道助长火灾蔓延,送风还好啦)
    回复 0 举报
  • lcs428
    lcs428 2012年08月09日 19:02:32 3楼
    学校教学楼不上
    回复 0 举报
  • wa45968707
    wa45968707 2012年08月15日 08:02:05 4楼
    很不错 看看吧!
    回复 0 举报
  • malongknowledge
    malongknowledge 2012年08月16日 22:17:48 5楼
    你的问题描述不清,是教学楼还是实验综合楼,中学教学楼,一般是单面的,应该没新风,也无需喷淋。一般的多层教学楼,按照规范,是不用上的。 你的可能是综合楼,带实验室,办公性质的双面楼,建议问题描述清一点。 [ 本帖最后由 malongknowledge 于 2012-8-17 16:41 编辑 ]
    回复 0 举报
  • ddchuck
    ddchuck 2012年08月17日 18:44:46 6楼
    是五层中学教学楼,其中包括物理、化学、生物实验室、计算机教室,美术实验室,还有教室。
    回复 0 举报
  • suonlm
    suonlm 2012年08月18日 15:52:36 7楼
    嗯 有集中空调就上 没有就不上
    回复 0 举报
  • houxiaobaby
    houxiaobaby 2012年08月19日 09:41:31 8楼
    7楼正解
    回复 0 举报
  • guhaiyanyan
    guhaiyanyan 2012年09月05日 09:41:25 9楼
    用新风系统?还是自然通风好啊,除非有特殊要求或无法自然通风才设新风
    回复 0 举报
  • chen688247
    chen688247 2019年07月06日 22:18:42 10楼

    请问,这是在那本规范上规定的啊?

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料