一个双电源切换装置出现的问题

发布于:2007-01-23 20:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:
在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电
现在不知道怎么过,望高手支招

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiaoxin1983
    lixiaoxin1983 沙发
    是不是用了UPS电源后就肯定能自启动了,那就不受时间的限制了吗
    2007-01-25 16:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • awaywang
    awaywang 板凳
    你们的选型有问题,市面上有能够满足你们时间要求的ATS的。估计你们用的是带机械连轴互锁的ATS吧?切换时间肯定是比较慢的~~~~。
    2007-01-25 09:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块