土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请教

新手请教

发布于:2012-08-09 07:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,一个20表位的箱子, 出线是40A 2P的微断, 请教一下, 这个进线应该用多大的断路器? 怎么算的,.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xb452257098
    xb452257098 沙发
    谢谢
    受教了。
    2012-08-09 10:05:09

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    这个要看负荷计算啊。
    因为住宅规范规定进户线最小要10mm2,所以6kW以下的户箱都宜用40A 2P的微断。
    如果按最大6Kw/户算,需要系数取0.8,Pc=96Kw。进线用200断路器。
    2012-08-09 08:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电梯系数

计算变压器容量时,如果只有2台电梯,这电梯系数应该取常用数据23页的0.22, 还是取1呢?审图说,只有2台要取1,因为常用数据23页下面有补充说明里说3台以下用1。请问大家是怎么选取的。谢谢

回帖成功