土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教计算电流与整定电流的关系

请教计算电流与整定电流的关系

发布于:2007-01-23 16:07:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在设计时先计算出计算电流。然后去选开关,电缆规格的吧。选开关的时候是不是看开关的整定电流啊。如果说我算出来的电流是139A。那么如何看待开关的整定电流和电缆的载流量呢。
请指教,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxinyuan
    cjxinyuan 沙发
    3楼说的不错,如果你要为一个回路选开关,那么先根据这一回路的总功率算出这一回路的计算电流,在给这个计算电流成一个系数这个数值大概在1.1~1.6 具体怎么取 我也不是很明白. 知道了整定电流,那么就可以根据厂家提供的开关数据选择开关了,你选的开关的额定电流要大于这个整定电流.然后开关选好后,在由常用数据手册中查这个额定电流的开关所对应的什么型号的电缆就好了 .
    2008-01-17 15:28:17

    回复 举报
    赞同0
  • cjxinyuan
    cjxinyuan 板凳
    3
    2008-01-17 15:24:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变低压侧出线开关下,能接两根不同楼号的电缆吗?

一新建小区22栋多层住宅,现有一箱变400KVA,低压侧出线为六个回路,甲方要求该箱变供10栋住宅、一个锅炉房及消防水泵房用电,请问每个出线开关能给两栋楼供电吗?

回帖成功

经验值 +10