该项目地区的地质以花岗岩、变质岩结构为主,储水性能差,开发利用土壤能源存在一定困难。
空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证使用区域的正常使用。

空调方案基础数据
空调冷(热)负荷面积指标及总冷(热)负荷

功能类型
建筑面积(m2)
冷负荷指标(w/m2)
热负荷指标(w/m2)
备注

办公
1000
80
60
节能建筑

客房
1000
80
60
节能建筑

宴会厅
5000
200
100
节能建筑

其他
3000
60
40
节能建筑

总计
10000m2
1340KW
740KW





工程概算

客厅(客房):负荷考虑为100W/㎡ 末端采用风机盘管装修以局部吊顶为主,
气流组织以侧送上回为主
末端及安装概算费用为95元/㎡(建筑面积)

办公区楼:负荷考虑为120W/㎡ 个别地区为150 W/㎡
末端采用风机盘管为主,吊柜为辅
装修以全吊顶和局部吊顶相结合,气流组织以上送上回、侧送上回相结合
末端及安装概算费用为 115元/㎡

公建:负荷考虑为150W/㎡ 末端采用风机盘管和吊柜相结合的形式
装修以全吊顶为主,气流组织以上送上回为主
末端及安装概算费用为135元/㎡
根据该项目耗冷量,末端设备按建筑面积120w/m2估算,
18000m2×115元/m2=2070000(万元)

空调设备总投资估算:450万元,每平米造价250元。

附该项目效果图

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    谢谢楼主的好心,方案本身是有点问题,但楼主拿出来对网友是好事.谢了!!!
    2007-11-23 14:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • 简易
    简易 板凳
    哈哈,这个设计方案很早了也太简单了,过时了不值一提!
    2007-11-22 22:55:22

    回复 举报
    赞同0