目前有一超市二层建筑面积为5200M2,层高为4.5米,原有疏散楼梯三个,疏散宽度累计为4米,按新规范疏散宽度远远不够,现拟增加两部剪刀式疏散楼梯,这样疏散宽度可以达到11.2米,剪刀式楼梯是否可以做成一跑梯,中间是否采用不小于1.0h防火墙进行分开,是否所有疏散楼梯必须增加消防前室,请各位大佬帮忙,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • htcatat
    htcatat 沙发
    4.5米层高设置一跑剪刀梯肯定不行,中间要加休息平台。
    一跑梯的层高极限是3.15米。
    层高到5.2米以上可以做双跑剪刀梯。
    楼主这个情况,可以做带休息平台的一跑剪刀梯,也可以做双跑剪刀梯,但是两个楼梯中间要错位,把净高找出来。
    2012-08-10 09:21:10

    回复 举报
    赞同0
  • htcatat
    htcatat 板凳
    你要先弄清楚为什么设剪刀梯,是为了增加疏散宽度,还是为了增加疏散出口。
    剪刀梯中间加防火分隔墙的目的是使剪刀梯成为两个疏散出口。
    商业建筑设置剪刀梯一般是为了增加疏散宽度。
    所以这个情况不必设中间的防火分隔墙。