发布于:2012-08-08 16:01:08
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
今日“海葵”台风登入,接到通知,赶往客户所在地,发现老是跳真空开关,查综保显示是“过流保护”,送电三次跳三次,每次跳闸都要相隔1小时多,开始以为是高压电缆和变压器不好所致,后来想想假如坏了,送电是马上送不上的。第三次送电后已经快中午了,然后去就餐了,在饭店用餐时饭店的地方可能跟他们是同一条10KV线,突然日光灯暗了一会儿,我马上电话去他们公司,说跳闸了。两个出现柜,一个1250kva真空开关跳闸了,还有500KVA真空开关没有跳,跳了低压的总开关。
其实 第三次送电,我把过流参数从原来的3.7A ,已调到4.5A,互感器变比30,1250kva额定电流只有72.6A,过20分钟就跳闸又到他们公司,开始以为低压单相接地引起过流,后来排除了,再送电,负荷送一半,过半小时不跳闸,再送另一半,大约一小时没有跳闸了。
我想可能外线电压低,他们又用足负荷,电流突然高了,引起综保跳闸。不知道大家怎么看。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
酉雪
沙发
过电流保护应该跟速断保护应该有一个阶梯时间差0.5S,综保装置的0.15S应该为误输入造成的。
2013-03-27 17:17:27
赞同0
-
anqinghym
板凳
楼主说的是过电流跳闸,个人感觉电流值是对的,但是,过流值的时间有问题,一般,过电流要作为本级保护和下级线路保护的后备保护,而动作时间却只有0.15S,当然,后来设置到了0.28S,这个时间值设的很小哦,可以设置到0.5S,而它与上级开关的保护配合,个人感觉主要是依靠电流值的级差来完成。上级保护的过流保护作为本级线路的二段保护的后备保护来进行设置。
2012-08-19 08:58:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报