在变压器三角形接线侧发生两相短路的话,比如YD11接线,可否对三角形侧的三绕组应用对称分量法,由零序电流为零得到三角形侧三相绕组的电流和为零
  • laod007
    laod007 沙发
    本人不是高手,很想知道不用对称分量法还有什么更高明的方法吗?
    你只说了零序电流为零,任何非对称故障还要产生负序电流,要用叠加原理将正序、负序、零序电流进行叠加,最后出来的才是三绕组的电流。
    不方便画向量图说明,不过可以肯定的告诉你绝对不是零,那样的话保护装置怎么动作呢?
    2012-08-22 16:15:22