土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教,关于框支梁最小配筋率的问题!!!
高规10.2.8.1条:梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%; 此处的最小配筋率指的是通长钢筋还是支座和跨中的受力钢筋?规范中未明示,跨中实际上不存在此问题,主要是上部钢筋,疑惑中----望高手指教!!!

全部回答(1 )

  • yksc2000
    个人觉得应该是通常配筋的最小配筋率,在实际工程中也是这样应用的。框支梁受力复杂,小心为上。
    2007-01-25 12:33:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10