土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求故障分析】熔断器在正常使用中烧毁!

【求故障分析】熔断器在正常使用中烧毁!

发布于:2012-08-08 14:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正常使用中的带消谐电容柜,熔断器烧毁。其配置是:60KVAR=30KVAR*2 +电抗器7%60kvar440V +接触器85A+三极熔断器。
现场大致情况是:两只圆柱形电容的并联接点输出出现碳化,初步判断为过流(发热)所致;A相最为严重连接线直接外露,B、C相虽然接线外壳还完好,但已碳化。让人费解的是熔断器中的熔芯只是B、C相熔断,且B相熔管爆开,A相没有断,配125A熔芯。BC相上端夹口有熔化,这里全部熔断器座紧固上端进线端子的螺丝全部有电弧迹象,固定板上有螺丝对应的点(弧光后产生的吧)。这里是不是熔断器的耐压值不够高呢?
望有这方面的师傅跟我联系下,沟通下什么原因造成的。

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • qq33855653
    qq33855653 沙发
    经过故障后,电容器依然保持原来的容量,只是外壳碳化。多股线加线鼻子是必然的,当初没加,那个悔啊。。。。
    2012-08-15 11:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 板凳
    关键是螺栓松动,螺栓没有压紧所致,螺栓没有压紧通过电流后发热所致。所以在新设备运行时前要紧固所有的螺栓,勤巡检。发现问题立即处理。
    2012-08-15 06:33:15

    回复 举报
    赞同0