母管制超滤正冲问题讨论一下

发布于:2007-01-23 11:46:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
单位一个电厂锅炉补水的项目,一级除盐用反渗透。反渗透的预处理是多介质和超滤各四台。各单元设备组都采用母管制连接。
采用科氏的内压中空纤维式超滤膜。四台超滤由PLC控制依次反洗,每次反洗后都要正冲一下。

工程已经投运,调试过程中发现了一个问题:但由于正冲的超滤构成的流道阻力最小,进水母管内几乎所有水都流向正冲的这一台超滤,使得正冲流量远大于设计导则中推荐值,同时其他3台超滤进产水量极小。

个人觉得采用如果采用分列式,就可以避免这个问题。即一台过滤器对一台超滤这种形式。但这样的话管路就复杂了,而且一台设备坏了或需要检修时整列都得停。母管制可以增大系统安全性,减少管路投资。不过会存在这种流量分配不均的问题。

不知诸位的系统是如何避免这个问题的?求教ing。