通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
法国ALDES国际集团 ALDES集团1925年成立于法国最大的工业城市里昂,是欧洲生产中央机械式通风系统、中央真空式吸尘系统、防火、排烟、暖通空调等的最大的专业公司之一,分支机构遍布世界30多个国家,如中国、美国、日本、德国、瑞士、英国、芬兰、新加坡、智利、马来西亚、印度、菲律宾、韩国、土耳其、越南、乌拉圭、阿根廷等。总部现有职工3500人左右,生产厂房面积245000平方米。2000年起销售额超过6亿欧元。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
我来大致说说,分两个防烟分区,一个大概1500,层高按4米
排烟量1500*4*6*1.1大概为风机风量,结合系统阻力,大致选择风机,定尺寸,根据接管方式考虑附件安装与检修空间确定机房尺寸
补风量=排烟量*(0.6~0.8)
回复 举报