土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求高手帮忙~~~

求高手帮忙~~~

发布于:2012-08-08 13:35:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三菱PLC的一个输出信号给接触器控制电机的启动,可是接触器不停地吸合断开(线圈是24VDC),并且24V电源的指示也一闪一闪,用万用表测量发现电压不稳定!
如断开PLC的给定信号或接触器线圈的话,手动控制接触器一切工作正常,请问到底是什么原因啊!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wy811225531
    wy811225531 沙发
    什么电源呀,竟然带不起来一个接触器。无语中。
    2012-08-08 19:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • leo_0807
    leo_0807 板凳
    谢谢~~~解决了!!
    2012-08-08 14:55:08

    回复 举报
    赞同0