土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器为1600KVA,低压标准是多大电流

变压器为1600KVA,低压标准是多大电流

发布于:2012-08-08 13:23:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我来算I=1600/1.732/0.4=2309.5A,用3000以上或3500A的断路器够了,母排用大一点,80*10的双排额定电流是2700A小了点,用铜排2*120*10,电流3600A,有时候变压器要过载10%的要想到。
    2013-09-02 12:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • xianzai987
    xianzai987 板凳
    估算一下1600*1.5=2400 开关用3200的 母排用两片100就行了 如果嫌不够可靠可以用120的
    2013-07-18 11:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平高集团有限公司互感器绝缘件厂房钢结构防火涂料采购及施工项目招标公告

平高集团有限公司互感器绝缘件厂房钢结构防火涂料采购及施工项目招标公告招标方式: 货物招标,服务招标 标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 (招标编号:CDZBSG-2012-07-371)1. 招标条件平高集团有限公司互感器绝缘件厂房施工项目资金来自企业自筹,该项目已具备招标条件。受平高集团有限公司委托,现对该项目钢结构防火涂料采购及施工进行国内公开招标,望有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)参与投标竞争。

回帖成功

经验值 +10