土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器为1600KVA,低压标准是多大电流

变压器为1600KVA,低压标准是多大电流

发布于:2012-08-08 13:23:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    我来算I=1600/1.732/0.4=2309.5A,用3000以上或3500A的断路器够了,母排用大一点,80*10的双排额定电流是2700A小了点,用铜排2*120*10,电流3600A,有时候变压器要过载10%的要想到。
    2013-09-02 12:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • xianzai987
    xianzai987 板凳
    估算一下1600*1.5=2400 开关用3200的 母排用两片100就行了 如果嫌不够可靠可以用120的
    2013-07-18 11:32:18

    回复 举报
    赞同0