A,B,C对E都有电压,分析是什么原因
A,B,C对E都有电压,分析是什么原因
如题,现将数据附上,有关三相五线制中的A,B,C对E都有电压,且电压不平衡请帮助分析是什么原因
发布于
2007-01-23 10:23:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
小林电气
采用五线制的A,B,C三相及N线 E线.可能是没有重复接地有问题吧,而三相与E同三相与N之间的电压有差别接地点太远形成电压降吧.有点搞不清楚.再请教一个问题:低压绝缘值达到多少?
2007-01-24 09:13:24
来自 PC
评论
举报
ccc678
E是不是PE线?A,B,C对E都有电压----很正常啊.