遇到RO设备有怪现象

发布于:2007-01-23 09:56:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近接到一个客户的反映,说他们单位的2吨RO加混床要做设备维护.后来我们公司去看了,发现了一个现象.纯水流量计里长满了好多类似青苔的绿色的东东,然后混床柱也长了这些东西.但是奇怪的是,浓水流量计却没长这些绿色的东东.反渗透设备使用了2年多,砂炭和膜都没冲洗/清洗过,RO出水水质在10us以下.混床电导率也在10us左右,初步判断,混床应该是已经失效了.

我咨询过DOW膜的代理,他们说也不知道为什么会有绿色的东西,也不知道绿色的东西是什么来的.

请问各位大侠能帮忙看看这些物质可能是什么呢?谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • a123456re
    a123456re 沙发
    不能说是什么污染,只是运行时间太长了,用一下杀菌剂(非氧化性的)就好了,青苔浓水流量计没有可能是阻垢剂加量合适
    2007-07-03 14:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • tjkp
    tjkp 板凳
    原水化学污染严重,经处理后,反而达到了有机物生长的必备条件,所以大量繁殖起来。
    而浓水测化学污染被浓缩,反而有机物无法存活。
    处理方法,系统消毒;原水分析。


    同意这个说法,至于15楼的说法,那就要仔细询问客户了!
    2007-07-03 08:49:03

    回复 举报
    赞同0