土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?

【请教】新建变电室电缆沟内全是水,应该怎么处理?

发布于:2012-08-08 09:50:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • zwx_29
    zwx_29 沙发
    首先看水是怎么来的,然后加排水管排出,必要时候加排水泵。
    2017-05-05 15:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • polophoto
    polophoto 板凳
    1.5米,是电缆夹层吧,30厘米的水怎么会泡电缆?直接把电缆扔在夹层底?
    2017-05-05 13:56:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多