该如何套定额
该如何套定额
我们最近施工了一个别墅的给排水工程,其中它们的排水为-3米,需挖很深的土,我们按合同套室内排水综合定额2-3-120,这样就可以了吗???还是应该再套土建挖土定额????
我们同事有的认为应该加套土建挖土定额,对吗,土建挖土定额很多,哪个比较合适????
发布于
2007-01-23 07:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hm0312
我认为应再套土建挖土方定额,根据土壤类别、开挖深度、选择人工挖沟槽定额(算土方量时要注意考虑放坡系数)