土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求助】《建规》3.6条中管段流量和节点流量的问题。

【求助】《建规》3.6条中管段流量和节点流量的问题。

发布于:2012-08-08 09:29:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求助《建规》3.6条中管段流量和节点流量的问题。
《建规》3.6条中规定了在某某情况下按某某公式计算 管段流量;又规定了在在某某情况下按某某公式计算 节点流量。我想知道,此处的管段流量和节点流量究竟是什么意思,是和《给水工程》里的管段流量和节点流量一个意思吗?不是太理解。
假如一个居住小区,有多层,也有高层,室外给水是环状,二路进水,请问流量该如何计算?
请知道的给予指点。谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangqi9657
    zhangqi9657 沙发
    nlp125 发表于 2012-8-13 20:58 既然大家讨论,其中有一条,我也有点蒙,希望大家解惑:3. 6. 2 居住小区的室外生活、消防合用给水管道 …同问,查了一下建筑防火规范,也有同样的条文,条文也没解释清楚,难道他们互相抄袭,都没弄懂?
    2014-06-24 16:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • lzjm88
    lzjm88 板凳

    1.假设你设的是支管管道,则没问题;假设你设的是环状管道,则断开按支管管计算,计算得到最大的管径即为环状管的管径,规范说环状管管径宜一致。
    2.区分什么是管段流量,什么是节点流量。对于小区住宅,产生的节点流量无意义。举例:1~2管段,分出去2个节点,即2栋楼。你可以算出每栋楼的流量,即节点流量,但是1~2的流量你不能把两个流量相加,你只能按照管段负担的Ng计算。这就是所谓管段流量的意义吧。假设是公建,则计算了公建的流量后可以直接叠加。
    3.一个是计算室外居住小区的管道,一个是计算什么?两者是否一样?
    2012-09-10 18:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蹲便器的脚踏阀和感应器属于带空气隔断的阀门吗

请教:蹲便器的脚踏阀和感应器属于带空气隔断的阀门吗?急呀!!!

回帖成功

经验值 +10