redsky2000
沙发
1 根据最大,最小负荷及其功率因数,和变压器阻抗,带入电压损耗(PR+QX)/U1计算公式得到最大负荷下电压损失=8.542kV,最小负荷下电压损失=2.977kV
2012-08-16 10:09:16
赞同0
-
talentcs9999
板凳
天大书上有差不多的 顺调压要求是 低负荷的时候1.05u 高负荷的时候1.0 u 这样做就可以
2012-08-12 22:11:12
赞同0
加载更多2 计算变压器分接头:
最大负荷下:U1tmax/U2N=107-8.542/10.25 求得U1tmax=105.66 ,其中10.25KV为顺调压要求
最小负荷下:U1t/minU2N=107-2.977/10.75 求得U1tmin=106.44 ,其中10.75KV为顺调压要求
结论:分接头取平均值106.05最接近的107.25kV
个人理解计算,欢迎探讨