土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 作为疏散的防火卷帘门,完全降落后,能否手动开启

作为疏散的防火卷帘门,完全降落后,能否手动开启

发布于:2007-01-22 21:28:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为疏散的防火卷帘门,完全降落后,能否手动开启,就是说假设感温探测器动作防火门落地,而有人没有逃出能否用两侧的控制按扭升起来呢?我觉得应该可以,那样的话,逃生的人很紧张,不可能说逃出来后再手动关闭,还能起到防火的目的吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gdx8785
    gdx8785 沙发



    都可以控制升降,否则怎么测试这卷帘的正常与否呢?
    疏散通道上的防火卷要求:烟感动作后下降至距地(楼)面1.8米处;温感动作后下降到底.
    作为防火区域分隔的卷帘:火灾探测器动作后卷帘应下降到底
    你可以仔细看一下《GB50116-98》中 6.3.8.1~6.3.8.3条
    2007-01-23 10:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • tsf10127
    tsf10127 板凳

    有什么不同呢?不能控制卷帘门的自由升降吗?